열 교환기 설계
(4조)
목 차
1
질의 응답
2
부하계산 조건 설정
3
부하 계산
4
검토
질의 응답
냉장고안의 물품에서 수분이 증발하면 증발기
표면에 달라붙게 되는데 공기유입부분의
온도차가 가장 크기 때문에 성에가 가장 많이 발생하게 된다된다.

증발기 내에서의 공기의 흐름
부하 계산 조건 설정
냉장고 부하
=침입 외기량 +환기 침입량
Q = k A △t
Q : 침입열량[kcal/h]
k : 총괄 열전달 계수[kcal/m2h℃]
A : 벽면적[m2]
△t : 외기와 고내온도차[℃]

부하 계산 조건 설정
한쪽면이 외기와
접하여 있을 때
양쪽면이 모두 외기에 접하지 않을 때

부하 계산 조건 설정
한쪽 면이 외기와
접하여 있을 때
양쪽 면이 모두 외기에 접하지 않을 때

총괄 열전달 계수[kcal/m 2 h℃]

실 외측 열전달계수[kcal/m 2 h℃]
실내측 열전달계수[kcal/m 2 h℃]
각 부분의 두께[m]
각 부분의 열전도율[kcal/m 2 h℃]
부하 계산 조건 설정
열 통과율
두께

70

0.001

우레탄
0.025

0.03

공기
0.2
0.015


70

0.001

벽체의 구조


공기
우레탄
부하 계산 조건 설정
실내측
수평면(상향)
= 9.5
수평면(하향)
= 6.0
수직면
= 7.5
외벽측
수평,
수직
= 20
표면의 열전달계수[kcal/m 2h℃]
한쪽면 외기 수직면
1.48
한쪽면 외기 상향면
1.43
한쪽면 외기 하향면
1.49
양쪽면 외기에 접하지 않을때
1.55
각 부분의 k 값 [kcal/m 2…(省略)



[공학]열교환기 설계 (냉장고)



다. 핀 간격이 촘촘하면 그 사이에 성에가 꽉차게 되어서 공기의 유동이 방해를 받기 때문에 공기유입부분의 핀 간격을 넓게 하였고 또 따로 증발기에 열선을 집어넣어서 6~12시간의 정도의
간격으로 히터를 돌려서 제상을 하게 된다된다.
REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

salary.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © salary.kr All rights reserved.